[轉貼]建築師提送的細部設計圖說,清圖作業流程?
清圖應該是指:
1.檢核建築.結構.機電.景觀之圖說是否有兜不攏的情況發生
2.檢核相關高程:如結構高程與完成面高程,陽台與室內的高程差是否有預留
3.相關建築法令與個地方單行法(建蔽容積.都審.環評.綠建築候選證書之取得).建築技術規則檢討.無障礙設施.停車數量.消防
檢討是否合乎規定
4.圖說編號與大樣詳圖間是否有關聯(詳到那個圖號卻找不到詳圖或對應不上)
5.其他相關補充詳圖是否充份表達清楚(如不足須再加強)
6.門窗圖數量與圖說是否相符,五金表內數量與規格如:地絞鏈.蝴蝶絞鍊.門弓器.手把.門鎖.玻璃厚度(有些消防檢討開口樓層
需在6mm以下之清玻璃).不銹鋼門框(扇)之不銹鋼厚度.鋁門窗之表面陽極處理.窗戶是否檢討應設置紗窗(捲軸式或固定式)
7.粉刷表與圖說是否相符
8.地下室外牆是否有施作防水層.止水帶.地下室內牆面有無需設置複壁之需求
9.筏基內之地樑聯通管是否有設置與集水坑留設
10.屋頂水箱容量及設置標準是否符合法規
11.其他還有很多細節說不完~問你們建築師應該是最清楚的才是!!
依公共工程的案子大多都是主辦機關委託專業技師評審或是各機關自設的工程組審查.依照個主辦機關對事務所之勞務採購契約
內規定程序大約審個2~3次~每次都會列出個審查意見..情況好一點大約就4~50條左右..難過一點的上百條意見或缺失都有..每
次發文都限期在2個禮拜至1個月內修正完成再提送..所以清圖應該是事務所先行檢核過一次後再提送主辦機關審查!(不過通常
都來不及..~先送去被砍..然後第一次審查意見回來上百條也不奇怪了)
來源:
http://www.archifield.net/vb/showthread.php?p=14180